de Juan Sebastian Tello Reyes - Número de respuestas: 0

Buenas Noches Profesores:

En las clases, se vio que el sistema FV debe tener fusibles que soportes 1,56Veces la corriente de corto  del arreglo fotovoltaico, sin embargo, en el modulo 6 de la plataforma, se establece que el fusible debe cumplir la condición que el valor (#Cadenas - 1)xIsc de la rama, debe ser mayor al valor de corriente máximo del fusible, sin embargo, al llevar estas dos ecuaciones a la practica, los valores se excluyen entre si, es decir, el fusible seleccionado cumple una de las dos condiciones, pero no ambas. Me podrían indicar dar indicaciones o aclaraciones del tema.