Salta al contenido principal
Foro

Foro

Capacidad nominal

Capacidad nominal

de Maximilian Bustos Seibert - Número de respuestas: 1

Hola a todos,


Cuando se habla de una capacidad nominal de 100 kW, puedo tener un inversor de 100 kW y una potencia pico de los paneles mayor? Por ejemplo 110 kW? O cómo se define/mide esta capacidad nominal?


Gracias

En respuesta a Maximilian Bustos Seibert

Re: Capacidad nominal

de Juan Sebastian Tello Reyes -
Buenas Noches:

En sistemas On-Grid, se recomienda que la potencia del inversor sea el 85% de la potencia pico del generador fotovoltaico, considerando que el inversor se puede sobrecargar hasta un 20% sin generar daños, y que la condición de potencia pico del generador se presenta ocasionalmente.