modulo 8 leecion 2 marco normativo internacional 2

Re: modulo 8 leecion 2 marco normativo internacional 2

de Administrador Alz Energy - Número de respuestas: 0
Buenas tardes Jonathan.

Si, respecto a la inquietud, se debe guiar por la NEC ya que para estas instalaciones deben tener el factor de corrección especificado en el artículo 690.31, y esto es debido a que los voltajes de salida del arreglo FV son mayores a 30 voltios y y por tanto superan la temperatura de 30°C , aplicas la corrección porque a mayor temperatura hay pérdida de potencia y de voltaje. La norma también nos indica este tipo de cableado a la salida del arreglo FV deben ir en canaletas o cable MC (debido a las temperatura).

Saludos.