modulo 8 leecion 2 marco normativo internacional 2

modulo 8 leecion 2 marco normativo internacional 2

de Jonathan David Agudelo Valencia - Número de respuestas: 1

buenos dias.

ingeniero me podrian porfavor a ayudar a entender mas el tema de las temperatura ambiente cuando supere los 30 grados para los conductores sobre este tema, ya que habla de que s debe buscar otra corriente admisible,. eso de buscar otra corriente tiene que ver con la tuberia galbanizada, o con la cantidad de cables que se puedan ingresar o con el calibre de cable..Me podrian dar un ejemplo porfavor mas entendible, ya que quiero que en una instalacion no hayan errores que se pueden evitar.

En respuesta a Jonathan David Agudelo Valencia

Re: modulo 8 leecion 2 marco normativo internacional 2

de Administrador Alz Energy -
Buenas tardes Jonathan.

Si, respecto a la inquietud, se debe guiar por la NEC ya que para estas instalaciones deben tener el factor de corrección especificado en el artículo 690.31, y esto es debido a que los voltajes de salida del arreglo FV son mayores a 30 voltios y y por tanto superan la temperatura de 30°C , aplicas la corrección porque a mayor temperatura hay pérdida de potencia y de voltaje. La norma también nos indica este tipo de cableado a la salida del arreglo FV deben ir en canaletas o cable MC (debido a las temperatura).