Buenas noches , tengo una inquietud con respecto a como determinar el calibre del conductor en AC , o si sólo con la corriente de salida del inversor me es suficiente para seleccionarlo.
Ejemplo : para inversor de 2KW me dice que la corriente máxima es 9.5 A, Según la tabla 310-17 NTC que calibre debería usar , teniendo en cuenta que es para suplir un vivienda (Sistema On GRID)
Hola Juan,
Para esta corriente se debería utilizar un conductor de 14 AWG de calibre.
Para esta corriente se debería utilizar un conductor de 14 AWG de calibre.