Dimensionamiento modulo 4

Dimensionamiento modulo 4

de Gabriel Fernando Cortés Sánchez - Número de respuestas: 3

Buenas tardes.

En el ejercicio realizado en este modulo da un calculo de 4 módulos solares pero no se explica bajo que parámetro técnico se establece en colocar 2 en serie y 2 en paralelo 


solicitaría amablemente aclaración al respecto gracias.

Quedo atento.




En respuesta a Gabriel Fernando Cortés Sánchez

Re: Dimensionamiento modulo 4

de Administrador Alz Energy -
Hola Gabriel,

Se decide colocar 2 en serie y 2 en paralelo debido a las condiciones eléctricas del regulador de carga. Es decir, nos basamos en el Voltaje máximo de entrada.
En respuesta a Administrador Alz Energy

Re: Dimensionamiento modulo 4

de Gabriel Fernando Cortés Sánchez -
Buenas tardes.

Teniendo en cuenta el comentario se debe tener una opción de regulador para obtener dicho valor?, ya que con la formula se hace necesario tener establecido los paneles que se colocarán en serie.

Gracias.
Quedo atento.
En respuesta a Gabriel Fernando Cortés Sánchez

Re: Dimensionamiento modulo 4

de Administrador Alz Energy -

Hola Gabriel,

Depende mas del controlador que puedas encontrar encontrar. Es decir la limitante en si vendría en las condiciones del mismo regulador de carga.

Ahora, para un sistema con baterías, tenemos que tener en cuenta que el controlador mppt tiene que acomodar el voltaje del arreglo FV al voltaje del sistema de acumulación, con lo que se tiene que pretender que esta diferencia sea la mas baja posible. Por eso, se decide colocar solo dos módulos en serie. 

Sin embargo, junto con lo anterior, también es importante no dejar por fuera el aumento de la corriente y del cableado por la disminución de la tensión. 

Todo esto, en el contexto de un sistema fv aislado con baterías.