de Julio Cesar Eraso Imbachi - Número de respuestas: 2

Buen día.

Estoy revisando el módulo 8 y falta información en la parte "separaciones y distancias", numeral 2. Ya que el párrafo está incompleto.

Muchas gracias por su atención.

En respuesta a Julio Cesar Eraso Imbachi

Re: Módulo 8

de Administrador Alz Energy -
Buen día, Entendemos que el texto puede ser un poco ambiguo en su definición.
Lo que quisimos decir es que es necesario instalar un segundo dispositivo de desconexión cuando el primer dispositivo de desconexión esté detrás de una pared o no esté a la vista.
De igual manera lo tendremos en cuenta para actualizar esta ambigüedad en próximas mejoras de los módulos.