Salta al contenido principal
Foro

Foro

Consulta técnica

Consulta técnica

de Juan Pablo Arenas Patiño - Número de respuestas: 5

Buenos días

En relación a los factores de potencia y su ángulo,

al parecer hay un error en la carga capacitiva e inductiva,  dado que hacen relación al mismo ángulo que es menor de cero. 

  la carga inductiva  su ángulo  es menor de cero, y la capacitiva es mayor

or de cero. 

En respuesta a Juan Pablo Arenas Patiño

Re: Consulta técnica

de David Santiago Luna Chaux -

Aprovechando el hilo de consulta técnica, quisiera preguntar si hay alguna norma o indicación de las distancias mínimas de las protecciones a las cargas, por ejemplo, protecciones DC a la matriz fotovoltaica, protecciones DC al inversor, protecciones AC al inversor (central ó microinversor).

En respuesta a Juan Pablo Arenas Patiño

Re: Consulta técnica

de Administrador Alz Energy -
Juan Pablo, muchas gracias por notar este error de tipografía en el documento. Ya lo hemos localizado y lo corregiremos a la mayor brevedad.

Respecto al ángulo del actor de potencia: En cargas inductivas la corriente se atrasa respecto a la tensión, por lo que el ángulo resultante de la resta (Cos(anguloVoltaje-anguloCorriente)) resulta positivo o mayor a cero. Mientras que en cargas capacitivas la misma resta resulta negativa o menor a cero.
En respuesta a Administrador Alz Energy

Re: Consulta técnica

de Juan Pablo Arenas Patiño -
En el Hilo, hicieron una consulta el señor David Santiago Luna " Aprovechando el hilo de consulta técnica, quisiera preguntar si hay alguna norma o indicación de las distancias mínimas de las protecciones a las cargas, por ejemplo, protecciones DC a la matriz fotovoltaica, protecciones DC al inversor, protecciones AC al inversor (central ó microinversor)."
En respuesta a Juan Pablo Arenas Patiño

Re: Consulta técnica

de Gustavo Eneyder Escudero Manrique -

Compañero es indiferente, el angulo se forma cuando del factor es menor de 1 y esto ocurre solo cuando la corriente se atrasa respecto al voltaje en casos inductivos o cuando el voltaje se atrasa respecto a la corriente en cargas capacitivas. Las cargas se saben que son. la corrección en muchos casos también es instalar motores sincronicos. saludos